有关于建筑工程消防验收审核中的几个理由(2)

建筑工程消防验收审核中的几个理由论文怎么写?理由工程论文论文写作题目、提纲、摘要、格式、范文、参考文献致不便,并隔墙分隔后增加了楼板的负荷,导致新的不安全因素,目前还未发现由于消防电梯机房与其它部位之间未做防火分隔而出现火灾的案例,分隔的作用并不大。所以,在高层建筑的消防电梯与客梯在同一个建筑工程消防验收审核中的几个理由论文资料由论文网http://www.see2say.com提供,转载请保留地址.前室内时,其顶部的消防电梯机房与其 对防烟楼梯,首层分隔后地下部分有可能无正压送风口。应对地下层为设备房和车库的首层分隔后,当地下层底层室内地坪与室外出入口地面高差小于10m时,其楼梯可不再作改动.即地下层楼梯间在不能自然排烟时可不设机械加压送风设施(地下层为人员密集场所时除外)。
  5、商住楼中消防电梯停靠理由
  消防电梯是否需要每层停靠,“高规”中并无明确要求,全国各地执行也不一致。在验收中发现建设单位为便于管理,商住楼中消防电梯不愿在底部。商业场所停靠.加之设置消防电梯主要还是解决消防队员灭火时能节省体力,防止在徒步爬行较高楼层后体力不支,影响灭火救援。所以,商住楼中在底部商业场所整体不超过3层时消防电梯可不停靠。
  6、消防电梯机房与客梯机房分隔理由
  在验收中发现,电梯机房面积一般较窄,电机之间距离较近,分隔后给电梯的检查、维修都会导致不便,并隔墙分隔后增加了楼板的负荷,导致新的不安全因素,目前还未发现由于消防电梯机房与其它部位之间未做防火分隔而出现火灾的案例,分隔的作用并不大。所以,在高层建筑的消防电梯与客梯在同一个建筑工程消防验收审核中的几个理由论文资料论文网http://www.see2say.com提供,转载请保留地址.前室内时,其顶部的消防电梯机房与其它机房间不用作分隔处理。
  7、内走道的排烟理由
  高规规定,建筑内走道长度超过60m时要设置机械排烟设施,验收中发现有的内走道,尽管长度超过60m,而走道多段均能较好的自然排烟,在出现火灾时对人员疏散无太大的影响,而在实际工作中都有可操作性,加之此条也并非强制性条文内容。所以,倡议长度超过60m的内走道在满足以下条件时.可以不设机械排烟设施:走道任一点距最近的自然排烟口距离在30m以内;内走道可开启外窗面积要大于走道面积的2%。
  8、防火卷帘设置自动喷水系统保护理
  高规规定用作防火分区的非隔热型防火卷帘应设独立的闭式自动喷水系统保护。而对一些如中庭或自动扶梯等共享空间,防火卷帘两侧都没有可燃物.设置闭式自动喷水系统一是施工难度较大,二是无实际作用。对于中庭或自动扶梯等共享空间,其四周设置的非隔热型卷帘满足以下要求时可不没闭式自动喷水系统保护:(1)共享空间每层都设有防火卷帘形成一个独立的防火分区;(2)共享空间内无可燃物。
  9、消火栓给水系统中的水箱、水池和水泵理由
  (1)消防水箱。核实容量,检查是否有确保消防水不被动用的措施;检查进出水管,尤其要注意由消防水泵进入管网的水不应进入水箱(设单向阀);检查增压设施是否能满足要求。
  (2)消防水池。核实容量,补水管径,火灾延续时间内的补水量;要检查水位指示装置;取水口设置要满足吸水高度不超过6m,距高层建筑外墙5-100m。
  (3)消防水泵。要采用自灌引水;核实流量和扬程;检查吸水管和出水管。对消防水泵分别进行消防制约室远程手动启泵、消火栓箱处启泵按钮启泵和泵房内就地启泵的试