有关于建筑工程消防验收审核中的几个理由

建筑工程消防验收审核中的几个理由论文怎么写?理由工程论文论文写作题目、提纲、摘要、格式、范文、参考文献实际整改中难度较大;三是1 2 3 下一页 建筑工程消防验收审核中的几个问题探讨【摘要】本文主要阐述了建筑工程消防验收审核中,商业网点安全出口的设置理由,公共建筑内房间疏散门的数量理由,疏散楼梯间的最小净宽理由,楼梯首层分隔后带来的新理由,商住楼中消防电梯停靠理由,消防电梯机房与客梯机房分隔理由,内走道的排烟理由,防火卷帘设置自动喷水系统保护理由等。
  【关键词】建筑工程;消防验收;审核;理由
  在建筑工程消防验收工作中可能遇到一些国家消防技术规范中未明确或规定不具体的一些理由。验收人员在实际操作过程中随意性较大,或发生意见分歧,必须影响建筑工程的消防验收。建筑工程消防验收中的理由。
  1、商业网点安全出口的设置理由
  《高层民用建筑设计防火规范》要求每个防火分区的安全出口不应少于两个。同时,高规又要求两个安全出口之间的距离不应下于5.00m,而对一些底层商业网点(最多两层),要满足规范要求显然有一定的难度,也无必要。所以,倡议对高层建筑底层商业网点面积不超过300m2与其他部位用耐火极限大于1.50h的楼板和耐火极限大于2.00h并不开门窗洞目的隔墙分开(托儿听、幼儿园、歌舞娱乐厅、放映游艺场所除外),在设置两个安全出口有困难时要设置一个直通室外的安全出口,出口净宽必须大于1.40m。跃层式商业网点的上层最远点距楼梯目的最大疏散距离要在15m,跃层下层最远点距出口的最大疏散距离要在30m以下。
  2、公共建筑内房间疏散门的数量理由
  房间门的设置数量与建筑本身的高度并无实质性关联,验收中对于一些面积尽管较大,而人员较少的功能用倡议可参照“建规”的规定做如下修改,即高层公共建筑中的房间在满足以下要求时,应设置一个疏散门(歌舞娱乐放映游艺场所除外):(1)房间位于两个安全出口之间,且建筑面积小于或等于120m2,疏散门的净宽度大于0.9m;(2)除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离廷15.0m,其疏散门的净宽度要大1.40m。
  3、疏散楼梯间的最小净宽理由
  高规规定,疏散楼梯间及其前室的门的净宽按大于1.00m计算,而最小净宽要大于0.90m。有的设计单位设计的门垛宽度为0.90m,而加上门扇后门的净宽大多只有0.75m左右,倡议对其处理分两种情况:一是门垛两侧如果非剪力墙时,要无条件的要求其做加宽处理;二是门垛两侧是剪力墙时,确已无法整改,可申请进行性能化评估,并进行专家沦证,以论证报告作为验收的依据。
  4、楼梯首层分隔后带来的新理由
  高规规定,地下室与地上层不应共用楼梯,在一定要共用时,要在首层与地下出入口处设置耐火极限高于2h的隔墙隔开。这一要求带来三个新理由:一是多数楼梯地丘和地下层设计上未考虑分隔,增加隔墙后楼梯荷载相应增加,对楼梯的安全造成不利影响;二是对封闭楼梯间,一旦首层与地下层分隔,其地下层的楼梯间不能自然采光和通风,要根据防烟楼梯间设置,在实际整中难度较大;三是